从电解到氯处理的氯气总管是不是压力管道
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:11 编辑请问从电解到氯处理的氯气总管是钛材的,直径DN650,工作压力3KPa,这种管道按照“压力管道安全管理与监察规定”对压力管道的定义:利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性,最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。
可以认为不是压力管道
,但是“压力管道安全管理与监察规定”同时又说明适用于具备下列条件之一的管道及其附属设施:
(一) 输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质的管道;
(二) 输送GB50160《
石油化工企业设计防火规范
》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类介质的管道;
(三) 最高工作压力大于等于0.1Mpa(表压、下同),输送介质为气(汽)体、液化气体的管道;
(四) 最高工作压力大于等于0.1Mpa,输送介质为可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的或最高工作温度高于等于沸点的液体的管道;
(五) 前四项规定的管道的附属设施及安全保护装置等。
根据这些内容上面的氯气总管又是压力管道了?
以上怎么解释才对啊,谢谢!
#
+ + 。