氯气气化器顶部烧融
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:09 编辑某环氧氯丙烷厂氯气发生器顶部烧融了。操作温度40度,压力4公斤,材质为20#碳钢。当时是晚上,操作工发现塔顶保温层发红,赶紧停料降压,但事故还是发生了,顶部火星四溅,顶部烧出一个大洞,请各位还有分析一下原因。
#
+ + 。
回复 1# 唐岛湾
够危险的。
氯气汽化器采用20#碳钢材料,这本身就不符合规范要求。氯气气化器是压力容器,是一类压力容器,要求实用Q345R,也就是以前的16MnR。
可以确认是氯气与铁发生了反应,这种反应是需要高温下实现的,不排除初期反应热量的积累,也不排除氯气漏入水中,酸性加次氯酸与钢铁反应,加速了钢铁的腐蚀,造成热量积累,最终导致钢铁在氯气中燃烧。 传的还挺快。应细致的分析一下。 版主 加我进下群哈