honghaiyan5210 发表于 2010-2-4 10:42:31

关于电解车间突发事件的内容和解决方法

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:09 编辑
我厂的电解装置很小,年产万吨的20%KOH,副产盐酸,运行10年基本无大的事故,为了防患与未然,特像有经验的同行请教突发事件的内容,原因和解决方法,如:氢气着火,电解槽起火,离子膜破裂,氯化氢爆炸,氢气爆炸,酸储罐破裂,碱罐破裂,氯气外泄等等等等的紧急事件的发生和解决方法,谢谢大家

#


+ + 。

honghaiyan5210 发表于 2011-7-21 15:58:36

请教大家,多多参与

张永国 发表于 2011-7-21 18:31:08

氯气总管泄漏:钛管质量原因总管焊缝泄漏大量氯气溢出,我们上去堵得内压18KPA,在背风面用木签一根根顶死,
CPVC管道拔开很多次;及时更改管道,尽量不降电流的情况下处理。这需要对工艺非常熟悉,还要处理及时

whs1964310 发表于 2011-8-1 21:34:00

回复 3# 张永国
    氢气着火:氢气着火的状态较多,出槽氢气软管?出槽氢气总管?氢气放空总管?等,在不同的位置采用办法不尽相同,一般不采用停电解槽
或降电流的办法,采取的原则不能让氢气回火。火小采用灭火器,扑灭为止,防止会复燃,查出泄漏点,进行处理。采用多种办法无效后,可考虑停事故
电解槽,隔绝该槽与系统的联系,同时通入氮气,用灭火器灭火。如氢气放空总管着火,将连接的蒸汽阀门打开,直到火灭掉。
   本人有个建议;你提出来的问题较多,你可以自己按已发生上面的事故,模拟事故处理,看看处理的方法是否合理、可行,是否出现更大
的安全和环保问题。
页: [1]