求酸碱由高浓度调配成低浓度的方案、设备,自动化程度越高越好
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:07 编辑求酸碱由高浓度调配成低浓度的方案、设备,自动化程度越高越好
现在是想实现10mol/l的盐酸(浓度很不稳定)配制成5mol/l的,压力常压(没有约束性要求),使用管道混合器能否实现?使用的仪器仪表类型,最好是经过验证的方案。可接入DCS系统。
入口:流量计、调节阀
出口:比重计
测试过,不好用,配出的盐酸误差大
#
+ + 。
求酸碱由高浓度调配成低浓度的方案、设备,自动化程度越高越好
powersstar 发表于 2011-8-5 09:44
登录/注册后可看大图
这个很容易的,但是需要你提供相应的参数,如浓酸浓碱的浓度,稀酸稀碱的浓度,稀酸稀碱的用量与压力,浓酸浓碱的供应方式和压力,酸碱的温度,工作方式是连续还是间断。控制系统也很简单,在你现有装置或者拟建装置的dcs或者plc上扩展就行了。设备也不过几个气动阀门、流量计、管道混合器或者喷射混合器,再加上容器。
你不说明条件,神仙也做不出来。你说好了条件,你家的仪表工都能给你弄出来。 现在是想实现10mol/l的盐酸(浓度很不稳定)配制成5mol/l的,压力常压(没有约束性要求),使用管道混合器能否实现?使用的仪器仪表类型,最好是经过验证的方案。可接入DCS系统。
入口:流量计、调节阀
出口:比重计
测试过,不好用,配出的盐酸误差大。