918842748 发表于 2012-7-6 21:30:51

压缩机空气冷却器循环水上进下出

我司一台空压机检修拆卸 忽然间我发现空气冷却器循环水上进下出,我怀疑时装反了。各位大侠有何高见    谢谢

lzb1210 发表于 2012-7-7 09:04:00

                        冷却器的循环水应该是上进下出!!!

lzb1210 发表于 2012-7-7 09:12:43

                     打字打错了,冷却器的循环水应该是低进高出的!!!

chenzhanjie 发表于 2012-7-7 09:48:32

冷却器的循环水应该是低进高出,下进上出

jiaoxiaoli1976 发表于 2012-7-7 10:27:29

是的,一般换热器的循环水都是低进高出的。

ycx001 发表于 2012-7-7 10:59:32

一般换热设备的循环水都是低进高出的。换热器的循环水都是低进高出的。

sjdy-520 发表于 2012-7-9 06:32:48

低进高出是什么说法呢?我看了下,我们空压机冷却器也是低进高出,在冷却器的一头,但位置相差很小,近乎平行…我们增压机一二段冷却器循环水进出口都在一头,是平行的,而三段的水进出口在两头,都是在冷却器的上面

whjzz2003 发表于 2012-7-9 08:38:22

一般情况下,都是低进高出,当然了,还要看随机的图纸,也有高进低出的,比较少!

414464777 发表于 2012-7-9 09:22:04

谁见过高进低出的讲讲撒,用在什么情况下,有图有真相分享下么 呵呵

sy981906 发表于 2012-7-10 09:14:44

我觉得影响不会很大,首先得看看这个循环水的流速大小和换热器的结构,一般我们说的低进高出是为了防止产生气袋,是为了换热效果达到最佳,如果循环水流速比较大,产生气袋的影响换热效果远小于流速的影响,那么我认为不一定要低进高出,另外如果是腔体式的换热设备还是低进较好,如果是盘管式的,高进低出也影响不大。有些鬼佬的企业对盘管式换热就不能理解我们的低进高出的方式,因为他们在实际生产当中根本就没有影响。