除硝系统钛管壁厚问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:04 编辑除硝系统中用的钛管设计压力4.0Mpa~5.0Mpa,实际运行压力在3.5Mpa以下;设备厂家提供的钛管、钛弯头壁厚只有3mm,这样的钛材能否使用?此管道属于压力管道,若设计院能证明3mm厚钛管适用于该压力条件,又能否通过锅检所的验收?
#
+ + 。
郁闷啊,到现在为止还没有答复! 除硝系统中用的钛管设计压力4.0Mpa~5.0Mpa,实际运行压力在3.5Mpa以下;设备厂家提供的钛管、钛弯头壁厚只有 ...
techieboy 发表于 2011-6-26 21:42
登录/注册后可看大图
耐压和壁厚并不呈必然的因果关系。
钛材料具有优异的耐压耐形变性能,只要材质能保证,厂家能保证,有合格证,技监部门是认可的。
想想核潜艇为什么要用钛做耐压壳体吧。 应该是可以的。一般情况下用的25*2的管子,他的承压是10kg. 耐压强度,主要取决材料的抗拉强度,如果材料成分没任何问题,3mm足够。
页: