冷冻机组负载増载至超过50%后自动停车
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:02 编辑液氯冷冻机组,(大冷的年产1万吨液氯的机组)増载超过50%后自动停,也没什么报警,吸气温度、压力,排气温度、压力,油压都算正常氟系统运行的也算正常啊!我怀疑是不是油路里的四通阀、精过滤器、滑阀的问题?
#
+ + 。
既然是设备参数基本正常,油压正常,怎么会是油路四通阀的问题呢?或者是仪表故障,没显示!
既然超载50%,会不会是电机机组功率超负荷而引起的停机呢? 主电机电流也正常,100KW的电机。电流最高时才140 如果吸气温度、压力,排气温度、压力,油压都算正常,氟系统运行的也算正常啊!电动机电流也正常,是否控制回路有问题,找电工检查一下, 回复 3# 纽崔莱
同意楼上意见,工艺这边没有问题,主机没有问题,电流也不超,那就是启动柜电气问题了,看看是否是空气开关跳闸了,或者过载保护器整定电流偏小了。