冷冻机组负载増载至超过50%后自动停车

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:02 编辑
液氯冷冻机组,(大冷的年产1万吨液氯的机组)増载超过50%后自动停,也没什么报警,吸气温度、压力,排气温度、压力,油压都算正常氟系统运行的也算正常啊!我怀疑是不是油路里的四通阀、精过滤器、滑阀的问题?

#


+ + 。

cityhummer 发表于 2011-8-15 10:18:42

既然是设备参数基本正常,油压正常,怎么会是油路四通阀的问题呢?或者是仪表故障,没显示!
既然超载50%,会不会是电机机组功率超负荷而引起的停机呢?

纽崔莱 发表于 2011-8-15 10:27:01

主电机电流也正常,100KW的电机。电流最高时才140

hcwang12345 发表于 2011-8-15 12:23:24

如果吸气温度、压力,排气温度、压力,油压都算正常,氟系统运行的也算正常啊!电动机电流也正常,是否控制回路有问题,找电工检查一下,

huawei 发表于 2011-8-15 12:58:11

回复 3# 纽崔莱
    同意楼上意见,工艺这边没有问题,主机没有问题,电流也不超,那就是启动柜电气问题了,看看是否是空气开关跳闸了,或者过载保护器整定电流偏小了。