整流变压器的冷却方式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:03 编辑整流变压器的冷却方式采用风冷还是油水冷?项目地址在山东。
#
+ + 。
纯水冷却再用循环水冷却纯水 整流变压器有油自然循环风冷、强油风冷、强油水冷等方式,就冷却效果而言,强油水冷是最好的。
由于目前大量使用三合一的连结体制,就是整流变、调变、整流器紧密连结的方式,其中整流变和调变坐在一个壳里,所以,大多采用室内安装,给风冷方式带来了不利影响,所以大量采用强油水冷。强油水冷具有变压器室温度低、干净、冷却效果好的优点。
强油风冷也是可以选择的,可以用于侧出线的变压器,这样变压器和整流柜之间就可以实现一墙之隔,整流器在室内,变压器在室外,可以节约建设投资。
至于风冷还是水冷,我的观点是看冷却水质量,若水硬度较高,容易结垢,那就用风冷,若水质较好,那就直接用水冷。用水冷需要注意的是要用无压回水,防止特殊情况下水压过高进入变压器内。 采用强油水冷运行是否比风冷更复杂,运行工作量更大一些? 风冷强迫油循环冷却 采用强油水冷运行并不比风冷复杂多少,采用强油水冷运行的时候只要注意好油压大于水压就好了,还有就是冷却水的回水不要憋压 回复 6# wyvernlee
回水不能憋压,怎么理解?
如果油压在5kg,水压在4kg,可以满足油压大于水压的要求,是否可以界定为憋压? 油风冷却器,毎台变压器配一台LYF-160*3油水冷却器,毎个冷却器有3个独立的冷却单元,工作时根据整流变的温度来确定几台风机运行。
页: