xinlongyang 发表于 2011-8-17 19:21:28

板换堵塞

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:01 编辑
板式换热器堵塞
请大家说说如何清理堵塞问题
现在是温度提不上来,流量也提不上来,而且板换还震动响声特别大。
不知大家有没有遇到过?

#


+ + 。

快乐一辈子123 发表于 2011-8-17 19:28:01

停车,拆开用酸洗

桥头人 发表于 2011-8-17 21:01:43

有旁路先走旁路,用尽量短的时间拆开板换之后,用钢尺轻轻敲打后用酸洗都可以,最好用大小检修时间定期进行清理,循环水怎么弄都有杂质,都有水锈。

redhat2002 发表于 2011-8-17 22:03:10

走旁路 将板换隔离开来进行检修阀门一定不要内漏
尽量降低前段设备的氯气温度

一诺张 发表于 2011-8-18 09:31:56

个人拙见:
温度提不上来,看来应该是用蒸汽加热物料,如果物料有结垢现象,导致传热效果差,所以温度提不起来
流量也提不上来,物料有结垢,流通面积减小,流量肯定是提不起来的
板换还震动响声特别大,传热效果差,蒸汽冷凝效果不好,水中带汽,肯定是有震动有响声
至于维修方法,最彻底的就应该是拆开清理,根据物料结垢成分,可适当采取相应的化学方法。

jinxiangyu 发表于 2011-8-18 09:42:19

板换堵塞是很正常的,要经常清洗,酸洗时用什么东西要看你板的材质,要经常拆大修

张永国 发表于 2011-8-18 10:20:19

我们阴极液冷却板换就因为循环水质不好拆开过几次,每次都是因水垢很多,影响换热效果,应该利用停车的机会清洗