氯,光气管道的射线探伤应百分之多少?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:57 编辑《GB 50235-1997工业金属管道工程施工及验收规范》中说明:
1.下列管道焊缝应进行射线照相检验,其质量不得低于Ⅱ级
(1)输送剧毒流体的管道;
(2)输送设计压力大于等于10MPa或设计压力大于等于4MPa且设计温度大于等于400℃的可燃流体、有毒流体的管道;
(3)输送设计压力大于等于10MPa且设计温度大于等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;
(4)设计温度小于-29℃的低温管道;
(5)设计文件要求进行100%射线照相检验的其他管道。
2.输送设计压力小于等于1MPa且设计温度小于400℃的非可燃流体管道、无毒流体管道的焊缝,可不进行射线照
相检验。
3.其他管道应进行抽样射线照相检验 抽检比例不得低于5%其质量不得低于Ⅲ级,抽检比例和质量等级应符合设计文件的要求。
而《SH3501-2002石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》中说明丙烯晴、光气、二硫化碳、氟化氢应用检测百分率100%,其余毒性程度为高度危害流体(P
#
+ + 。
要看设计要求和业主要求,我们一期是100%探伤,二期是20%,是按设计要求做的 1,要看设计要求和业主要求
2,执行标准应该 100%探伤 光气一般都是100%探伤,氯气部分是20%,如果有液化氯的管道要100%探伤 液氯的话必须100%探伤
要不就苦头吃的 行业标准比国家标准高,肯定要用SH3501了,安全第一。 GB 19041-2003 光气及光气化产品生产安全规程 中6.2 要求需要100%探伤