请大家交流氯碱企业外网供电发生故障时如何解决应急供电的问题,如外网因大的雷雨而导致进线路跳电,企业的
内网即企业的自身热电孤网运行带不住,有的企业用柴油发电机组但似乎不能联锁启动好像也是摆设,导致出现装置全部
停电的事故,有的企业采用双回路供电,是否也能100%地解决外网因各类原因跳电问题,请大家谈谈。

#


+ + 。

whs1964310 发表于 2011-8-25 11:33:30

回复 1# whs1964310
    怎么没有同行进行交流,近期氯碱企业发生的安全和环保事故较多,而化工企业的供电至关重要,设想如果正在生产的装置突发停电。特别
在晚上,企业全部没有电,照明电都没有,如何进行应急处理,能保证气体和液体完全不泄漏吗?如何从工艺、设备、供电、应急电源等角度进行
交流,大家共同提高。

huawei 发表于 2011-8-25 12:10:41

回复 2# whs1964310
    关于氯碱装置供电问题,以前曾讨论过。
外网供电即便是双回路也无法保证不全部跳停,这个是事实。所以,氯碱工程设计中提出了一类用电二类用电的概念。在主电源跳停之后必须有备用的动力电供应,以满足废气处理、事故处理、照明、控制系统的用电,这个备用电源必须是来自与主供电不同的变电站,同时厂内还应配置不间断电源如EPS等以保证控制仪表正常工作。
从表面上看来,这个方案似乎很完美,但是,就我们当前的供电体制来看,同一地区只有一个电网,变电站分区分片供电,比如主电路从220kv站直接供电,备用电源从另外一个35kv供电站供电,但往往这个35kv站的电源也是来自与220kv站,一旦220kv站发生问题,那备用电源同样也是保证不了的。同样也面临着很大的风险。
相对而言,电压等级越高的变电站,其稳定性可靠性也就越高,所以,氯碱厂接外网供电最好是直接建设220kv站,从国家电网220kv超高压输电线直接取电,退而求其次选择110kv站,小型工厂选择35kv站。
至于突发跳停的问题,有备用电的自动切换,保证动力系统优先,进行停车事故处理阶段,特别是废气废液。
如果备用电源也没有了,或者根本就不具有备用电源,那就带上防毒口罩逃生去吧。