32%碱液的管道材质选择
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:54 编辑最近省特检院的领导在进行压力管道年检的时候说:
如果碱液的浓度在30%左右,如果操作温度在80度以上的,要么管路在焊接后做过热处理,要么用含镍材质的管路来传送了!
是否有相关的规范呢?想看看
非常感谢!
#
+ + 。
我们是30%的碱液,用的不锈钢的管线,一般温度都是40,不知道你的80温度是不是区别对待啊 回复 1# formosapta
用PE材质即可 PE在80℃下的使用温度太高了,不能使用,可以考虑PP的或PTFE之类的塑料管的,80℃时碳钢或不锈钢还是可以用的,再高了则可能有问题。 回复 1# formosapta
30%左右温度在80度左右的碱液最好选用316L不锈钢。40度-80度可选用304不锈钢,40度以下可以选用20#碳钢管道。但是最好不要选择PP、PE等塑料橡胶管道。可以查《腐蚀数据手册》。 我们厂进、出槽32%碱用的是310s的管 回复 7# 6494215
我们用的钢衬四氟管道漏点太多,特别是弯头处。隔一段时间就要处理一次漏点,保温全破坏不说,还有衬层内漏 回复 1# formosapta
80度的碱最好用镍管,不过成本太高,可以用310s代替,也可用pph的,但PPH的在高温条件下容易变形,可以根据自己条件综合考虑 我们用310s的,关键是焊接质量,最好找正规安装公司。 316L就可以了,用好的那就310S