废氢管充氮
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:52 编辑请问一下,你们公司的废氢管是否充氮(运行过程中)?依据是什么?
我们公司之前从不充氮,最近出现几次氢压HH联锁使整个系统跳停的情况,个别员工在现场听到了爆鸣的声音;氢气水封冲破
之后排查过程中发现废氢管含氧超标,判断可能是废氢管出现了爆鸣,于是采取了充氮措施,至今为止已有半月未再出现该类现象。
但对于废氢管爆鸣和氢压标高联锁之间的关系,仍然有不明朗的地方
#
+ + 。
正常运行时废氢管路上的氮气可以一直开起撒,只是把量控制小点就是撒。