关于钛冷器
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:50 编辑钛冷器在安装阶段,我有几个大家认为很幼稚的问题,望不吝赐教:
1.钛冷器氯气为什么是高进低出,能不能低进高出?
现在的这里的钛冷器氯气是高进低出,循环水(或冷冻水)是 低进高出。
如果循环水(或冷冻水)是高进低出,氯气是低进高出可不可以?
管程内气态的氯气和水蒸气经过壳程内的循环水(或冷冻水)的降温,产生的氯水送往氯气洗涤塔,
钛冷器的进出口是否和这过程中的氯水产生有关系?
2.钛冷器的循环水(或冷冻水)进口出口都含有变径,
在其出口300》200的变径是否可以说明
200的管道已经完全适应水的流速和流量
?
可为何不在太冷器的出口直接设计一个200的法兰然后直接和200的管道相连?
#
+ + 。
那是关系到流量和流速、扬程的问题。好好学习吧 首先 气态是高进低出,液态是低进高出,那么在换热器里面,他们就是逆流传热,这样的换热效率最高,而且,气态会有冷凝水,高进低出有利于冷凝水冷凝聚集在换热器底部的出水口,如果反过来冷凝水向下流,气体向上走,不利于冷凝水聚集,同时会产生更大的阻力,甚至将液滴带回气象中。
关于管径变径的问题,你注意观察一下,包括泵或者其他设备都好,出口压力小进口压力大一般都是出口管径比进口的大,液体压力经过设备后变小了,出口管径变大有利于液体流动。 首先 气态是高进低出,液态是低进高出,那么在换热器里面,他们就是逆流传热,这样的换热效率最高,而且,气 ...
xo32 发表于 2011-9-6 08:26
登录/注册后可看大图
对于钛冷器的循环水出口加一个300》200的变径,我感觉这样做的目的是否是为了集中流速和流量?