张柱1817339 发表于 2011-8-4 21:23:00

20万吨的循环槽是100立方的

xiaosiqiao 发表于 2011-9-6 14:50:36

这个要结合业主当地的情况和产品方案综合确定的,是否做10%的次氯酸钠成品,如果当地次钠有市场,要做得话,需要双塔循环来满足10%的浓度,如果不做的话,可根据最大氯气量进行设计。所谓最大氯气量,在一般在氯碱厂里,根据离子膜电解满负荷生产的模产生的瞬间氯气量最大,但假如该厂将全部的氯气(除自用盐酸部分)液化了,且液化单元也无除害塔,那么这个量也有可能是最大。另外,我也想知道四楼“按照设计的满负荷15分钟产量来计算”的依据出处。如果满负荷是指电解槽的话,那么当电解槽停车后,整流肯定也同时停车了,既然没有了电,也就不再持续产生新的氯气,并且所有的管路系统除通往除害的阀门打开外,其他阀门都关闭,也就是氯气处于一个封闭系统了,那么这股氯气的量则仅为管道和设备内的氯气量,在封闭系统内,风机15分抽完还是30分抽完都是可以的,快慢而已。但是风机的设计还是要考虑停车瞬间量很大,并且正常生产时需要风机来保证整个氯气系统的微负压。希望以上对楼主有帮助