renzongkai 发表于 2011-9-12 16:13:12

电解槽“槽压高高”联锁问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:46 编辑
我们电解槽给的技术资料“槽压高高”联锁是V+0.8,V是操作员给定的区电压,根据电槽实际值变化的,大家认为这样合适吗?请教啦!

#


+ + 。
页: [1]