关于淡盐水PH计经常飘移的问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:41 编辑最近淡盐水PH计常出现飘移的情况,仪表人员校准后,使用不到半天又再次出现较大飘移,仪表人员提出是我们的淡盐水中含游离氯对PH计损伤造成的。这种说法是否正确?
淡盐水中肯定含游离氯,用在淡盐水上的PH计有耐游离氯的指标吗?!我们的淡盐水中的成分又很稳定
#
+ + 。
不知道楼主所用的pH计是什么品牌什么型号?
氯碱工艺中所用的许多pH和ORP分析仪,都是需要特殊设计的电极和测量池,因为盐水的高浓度和离子强度,会对一般的pH或ORP电极产生明显的影响。 淡盐水上用的PH计:TB556J1E15T20 3KTC厂家ABB的
仪表人员现在给我的答复是淡盐水中氯气含量高,熏得,是否有这说法?
顺便说一下我们的脱氯盐水ORP用的是pt 4865-50-90-t-st托利多
它一般受何影响会出现飘移 回复 3# icelin730
ABB的pH计用于氯碱肯定不行,梅氏的有些型号可以。
用于氯碱的pH、ORP、电导率等,采用日本DKK的产品较合适,因为DKK有专门为离子膜烧碱设计的一些电极和安装附件。
如果需要这方面资料,可以联系我。如果有具体项目,我们也可以就离子膜烧碱中水质分析仪的应用作正式交流。
页:
[1]