升电流时铜排震动厉害。
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:37 编辑当电流有10kA升到15KA时铜排震动比较厉害,是怎么回事啊。
#
+ + 。
当电流有10kA升到15KA时铜排震动比较厉害,是怎么回事啊。
阿徐一族 发表于 2011-8-28 16:10
登录/注册后可看大图
直流母排吗?
一般的离子膜电槽都是采用两根铜排并联做直流母线。升电流的时候,变化的电流增强了直流电流产生的磁场,两根母线呈现互相排斥的现象,而在铜排挠性的作用下,铜排有恢复原状态的力量,这样,两个力量的共同作用就形成了母线的震荡,也就是楼主说的振动。这个振动与母排涡流产生的自振不一样,只在升降电流的时候产生,电流越大,产生的力量就越大,振动就越厉害。
要想避免震荡,就要设法固定、夹紧铜排,特别是两根铜排之间务必要用绝缘板分隔,两边用线夹夹紧,每隔一段距离要安装一个母线夹和支吊架。这个按照原始设计来做就行了,关键是施工质量。
另外还要注意两根铜排的尺寸一致性要好,否则两根铜排热胀数量不一样,会对线夹、连接螺栓造成一定的应力影响,也助长了铜排振动的条件。
建议楼主让电气车间注意观察震动的关键部位,有目的的增加补充的固定措施。很容易就会解决问题的。夹紧的时候要注意应力的方向,不要在停车的时候铜排收缩拉倒侧翻绝缘子。 就是没有固定好啊,
页:
[1]