zhenshuixian 发表于 2010-5-29 14:45:51

电解极化整流器问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:37 编辑
请问大家电解槽极化整流器的作用,是否需要UPS电源?有这方面经验的朋友请畅所欲言。

#


+ + 。

wyvernlee 发表于 2011-7-13 15:50:58

本帖最后由 一诺张 于 2011-7-13 15:59 编辑
极化电源一般都是为保护电解槽离子膜而设置的,所以极化电源必须保证在任何情况都可以进行投送。至于用不用UPS我就不是很清楚了,好像我们厂没有使用。

yrm3124 发表于 2011-7-14 17:06:20

没用UPS,开、停槽的时候才用极化。

田野88 发表于 2011-8-14 01:17:00

主要有3个作用:①为电解槽提供0-60A的直流电流,以便进行槽电压的检测;②当正常运行的电解槽突然或计划停车时,为电解槽提供正向极化电流,防止电解槽因反电势而造成极网脱落,用来保护电解槽;③在突然停电时如不能及时送上极化电源,将会造成电解槽槽电压的上升从而导致电耗的增加。

张永国 发表于 2011-8-14 07:43:21

①为电解槽提供30A的直流电流,以便进行槽电压的检测,对离子膜是否破损起到指导作用,一旦离子膜出现破损或大量针孔,NaOH会渗透到阳极液里,在极化电流作用下单元槽电压会降低,通过检测单元槽电压是否异常对判断离子膜是否破损起到帮助。
②当正常运行的电解槽突然或计划停车时,为电解槽提供1个正向极化电流,抵消电解槽因原电池反应产生的反向电流,从而防止反向电流对涂层的伤害,有游离氯存在时更会加重涂层的脱落,造成槽电压上升,用来保护电解槽。

foxxu001 发表于 2011-9-30 10:20:14

UPS一般是用在一些附件的设备上面

tclvjian 发表于 2011-9-30 10:28:24

极化电流是为了开停车时保护阴极涂层和离子膜而设置的。
UPS电源我们这里是有的。
页: [1]