氯气除害系统增加水封的考虑
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:33 编辑对于氯气除害系统兄弟企业有的在氯气进入前增加一小小液封,有的却没有,大家讨论一下这个小水封有什么好处
#
+ + 。
个人认为工艺要求不一样 有水封的是在总管压力高时氯气冲破水封 冲破水封之前的压力值(这个压力值一般稍小一些15KPa左右)有一个连锁 连锁启动事故吸收的风机和循环泵 不会因为阀门失灵等原因造成较大的负氯氢压差 但会出现氯气从事故吸收泄露现象。 没有水封的直接有压力值(这个压力值一般稍大一些30KPa左右)连锁一阀门通往事故吸收 而事故吸收是时刻运转的 造成氯气泄露的几率要小