污氮到纯化再生时,污氮压力一般控制到多少最好?
本帖最后由 youxinxinyou 于 2013-1-25 10:43 编辑污氮到纯化再生时,污氮压力一般控制到多少最好?也就是说对污氮压力的要求是什么?压力高了或低了有什么影响?
原理上来讲,是压力设定越低越好,这样才能充分的降低上塔压力,也能使污氮气达到要求的气量。但必须大于分子筛的阻力值,才能使污氮气顺利通过分子筛。7 我们这卧式分子筛污氮压力控制20KPa左右,不过污氮气要经过蒸汽加热器和电加热器阻力相对较大,压力高对上塔压力要求高,会导致整个装置能耗增加,压力过低对分子筛的再生效果不佳,克服分子筛床层的阻力。 我们一般设定在13kpa左右。这一般取决于加热和再生温度,如果再生温度能达到的话,压力还可以往低设。总而言之,要考虑两个条件:1、能克服分子筛阻力,加热再生温度能满足要求。2、压力降低可以降低上塔压力,节约能耗。 我这是立式分子筛,加温时控制气量达到就行,一般也就4个千帕,冷吹时6个千帕足矣…
页:
[1]