紫怡 发表于 2011-11-18 16:53:33

膜法除硝冷冻部分用什么方法处理?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:05 编辑
我公司现用的膜法除硝冷冻使用冰机及蒸发器处理的,蒸发器倒氟步骤很繁琐,而且时间也很久,请问有没有简便一点的冷冻设施?听说过用冷冻水的,具体是几度水?怎么运行的?

#


+ + 。hcbbs

雨季 发表于 2011-11-18 17:22:41

不知道有几台蒸发器?三台蒸发器两台运行的话也不是很麻烦啊....冷水的冷冻效果不好...

wei2316 发表于 2011-11-18 18:49:21

22摄氏度,乙二醇就可以。

紫怡 发表于 2011-11-22 10:04:13

回复 2# 雨季
我们公司只有两台蒸发器,相互倒换,每天的运行效率只有80%,效果非常差!

紫怡 发表于 2011-11-23 16:39:18

回复 3# wei2316
    能介绍一下具体的工艺吗?

雨季 发表于 2011-11-24 11:44:25

回复 4# 紫怡 两台蒸发器....降温效果肯定不好的啊...三台两台运行会好些...我们公司这边一般55立方的水流量    三台倒换着着用...降温效果不错...跟理论产值相差不大.