关于透平机
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:03 编辑关于动力跳后各厂氯处理的透平机如何处理??
#
+ + 。hcbbs
透平机应该都设有联锁,而且投入在联锁内,一旦动力电断电后,联锁启动,系统停车,透平机根本就没有什么处理的,只需要现场检查、确定阀门状态就行了。 我这只投运了一些 进出口油温度 电机温度氯气出口温度压缩机轴承 水平垂直振动之类的电跳之后应该不会连锁这些 一般都不会停透平机 动力跳了是什么跳了,是电停了,氯压机不就停了吗?我不明白你的意思。
如果停电那 你只能操作手动阀,氯压机自然跳了。
如果是一般停车,可考虑氯压机与电解槽互相挂联锁。 必须挂氯压机停整流变停的联锁!否则会发生氯气泄漏污染环境。 是要处理的,至少加氮气置换里面的氯气 不太明白楼主的意思! 如果是设备跳了,动力电没停,那直接迅速的把透平机启动起来就可以了;如果动力电停了,那连锁了 如果透平机停了,电槽也就连锁停了,立即关闭出口阀门,打开跑氯阀就可以了。其他的如停一台透平机,或停部分电槽等等,就要根据具体情况有调度统一协调。 回复 9# 553247313
题目太笼统
透平机要与电解整流联锁;透平机停联锁停整流电解,而透平机自身有多个联锁,1.透平机自身的动力电没有,指油泵的动力电没有,
油泵系统肯定要自身联锁停透平机;2.透平机主机的动力电没有时停掉,联锁停整流电解 3.透平机自身联锁多(进口透平机更多),透平机
的运行同纳氏泵有本质的区别。
页:
[1]
2