plmnkoij9 发表于 2011-11-25 03:25:02

电槽着火应急处置方案

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:02 编辑
请问电槽着火应该怎么应急。最好要详细点的。

#


+ + 。hcbbs

弘健 发表于 2011-11-28 08:57:20

1.发现氢气着火不要惊慌。
没经验的新职工发现氢气着火比较紧张,往往处理失当,其实氢气着火并不可怕,最可怕的是室内氢气泄露没有发现。既然着火了,就不会爆炸,及时处理即可。
2、报告当班调度,调度首先协调负荷、氢气系统、氢气用户,确保氢气系统正压。同时立即疏散电解厂区附近无关人员,确认着火位置及火势的可控程度:
2.1、火势不严重并且可以灭火:保证电槽压力正常的情况下,组织有关人员用现场灭火器直接灭火。然后停电槽处理漏点。
2.2、火势比较严重(泄漏量比较大):通知DCS 操作员加强对各岗位工艺指标的监控,将电槽负荷降至6KA同时降氯气、氢气总管压力至0.01-0.05mH2O(1-5KPa)、0.05-0.09mH2O(5-9KPa)并保持稳定,保证阴阳极液进槽流量。通知各有关岗位加强现场的巡检,并时刻保持与运控中心的联络。(注:做好单槽或系统联锁跳停的准备,跳停后,最重要的是维持压差及氢系统正压。)
2.2.1、降槽压后,火势明显减弱:确保人员安全的情况下,组织人员灭火。灭火后停槽处理漏点。
2.2.2、降槽压后,火势减弱但依然很大:应实施系统停车,停车、降电流过程要求保持氯气、氢气总管压力的稳定,并及时进行氢气总管充氮以保证正压。停车后断开高压,此时依然有火,可以用湿棉衣被扑灭明火,同时做好设备降温工作(断电后可以用水)。
3、电解厂房顶部排气扇要正常开启,防止氢气在屋顶聚集。
4、如果火势失控,上报公司,请求启动公司级应急预案。
5、氢火焰不易察觉,救护人员防止外露皮肤烧伤。

dqlhb 发表于 2011-11-29 09:45:23

楼上的应给预案非常详细,从我个人的经历来看,“2.1、火势不严重并且可以灭火:保证电槽压力正常的情况下,组织有关人员用现场灭火器直接灭火。然后停电槽处理漏点。”中采用现场灭火器直接灭火不如采用石棉被或湿棉被覆盖,灭火器使用不当有时反而人会助长火势。

ybtyluody 发表于 2011-11-29 10:11:44

三楼说的主要看电槽什么地方着火

lichunrong 发表于 2011-11-29 21:47:54

回复 3# dqlhb
    用湿棉被必须断电吧!
页: [1]
查看完整版本: 电槽着火应急处置方案