电解槽与氢压机联锁
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:54 编辑各位介绍一下你们单位的电解槽是否与氢压机设置了联锁,电解跳停联锁氢压机停?
#
+ + 。hcbbs
离子膜装置中的连锁点是很多的,其中电解槽全停与氢压机、氯压机的连锁是必不可少的,这是设计院设计时就考虑好的。 很有必要设置联锁,否则整流器跳了,氢压机还在运行,很容易把阴极抽成负压,到那时就悲剧了。。 同意楼上的意见··氢压机、氯压机与电槽连锁是必要的·· 电解槽、氯压机、氢压机连锁有必要。而且还要有安全水封装置。 电槽全部跳停,氢压机肯定跳停;反过来,氢压机跳停,电槽怎么动作? 回复 1# laoshan
必须地,氢压机跳估计氯氢压差连锁电解槽停了。一般是救不回来了