盐酸合成炉氢气、氯气管线紧急切断装置
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:36 编辑求教各位朋友,在安全标准化验收中有一条要求盐酸炉氢气、氯气进口管线安装紧急切断装置,不知是什么装置?安装目的或作用是什么?敬请知道的朋友能给与指导。
#
+ + 。hcbbs
合成炉入口氢气和氯气管道上安装开关阀,在合成炉连锁时快速切断氢气和氯气。主要是为了安全而设。 氯化氢合成炉氢气、氯气管路上设置切断阀的主要目的:当氯化氢合成炉出现燃爆事故时,及时将氢氯气管路切断,杜绝合成炉的燃爆事故扩散至氯碱系统。 就是氯气、管道上氢气加切断阀 避免因紧急停车或其他意外事故所引起的安全问题 就是氯气、管道上氢气加切断阀 避免因紧急停车或其他意外事故所引起的安全问题 再请教一下楼上各位坛友,切断阀需设置连锁,用气动阀好呢还是用电磁阀好呢?你们使用的连锁控制参数是多少? 我们用的是电磁阀 我公司用的气动阀,行程时间太长,电磁阀好些