lyqq1982 发表于 2013-1-28 18:04:47

空分装置遇到全厂停电的情况,事故氮气的使用问题?

如果遇到全产停电,空分一般会有应急电源,保证DCS的监控和机组润滑油系统的运行,以及后备泵的电源(保证其他装置的安全停车),请海友们讲讲你们的空分装置的应急电源是如何配置的,停电后是否还能供应氮气,能供应多长时间?

rzs20000 发表于 2013-1-28 19:17:52

如果是全厂断电,只有一般工厂只有安全照明和电脑的备用电源能维持30分钟,没有几个工厂有独立的供电系统。

黑客帝国 发表于 2013-1-28 19:28:53

氮气后备系统没有电也可以使用一段时间,使用时间要看液氮储量,还要看最低用气量,如果配备氮泵往真空罐补充液体还需要配置柴油发电机,事故氮气主要保证仪表气的供应和密封气的供应已经其它必须保证安全的氮气供应,仪表气消耗量较小,发生紧急情况时可以关小密封气用量,一般按照8小时的最低氮气用量配备,一般工厂仪表气用量一天不超过3000M3/h,可以根据自身工厂最低用气计算,配置合适的真空氮罐,后备系统要考虑用气动驱动装置,不用电气控制以保证可靠性。

neverstoptry 发表于 2013-1-28 19:44:27

楼上回答很对,一般只配置UPS电源及直流屏等保证DCS用电等,至于氮气主要看你球罐储量及液氮能否气化供应

xixlx 发表于 2013-2-3 08:46:37

DCS装置设置UPS不间断电源,只能保证本装置的运行30min,对于气动阀门一般有气开阀或者是气关阀,在停电的状态或事故状态下保证系统的安全。

sjdy-520 发表于 2013-2-3 14:21:08

我们停电后除了应急灯鬼火般的亮外,就是电脑会亮(有几次电脑也不亮了),至于机组的应急油泵啥的,从来没有自动启动过。

天下第几 发表于 2013-2-3 18:57:00

停电后只有UPS供电两个小时,仪表气没有了就听天由命吧,气开气闭随便吧。还亮的就是发绿光的逃生指示标。

maque4113 发表于 2013-2-3 16:05:00

DCS能坚持半个小时 氮气估计只能靠缓冲罐的量了

czdeyy 发表于 2013-2-3 16:52:21

我们单位380V 采用双回路供电,6000V采用的是单回路,所以如果晃电或者停电的话对氮气和仪表风的供应可以保证,如果两路电都断了的话,那就没办法了,只有一路贮槽经空浴式气化的氮气,不过压力很低,基本没用。

极度深冷 发表于 2013-2-3 17:24:50

我们从低压氮气管道上开孔接了一管道,停车了正常用一球罐气怎么也能用个一天
页: [1] 2
查看完整版本: 空分装置遇到全厂停电的情况,事故氮气的使用问题?