自力式调节阀如何调压力?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:30 编辑自力式调节阀如何调压力?
#
+ + 。hcbbs
手动设定 介质的压力作用在阀芯上,当压力大于阀芯上部弹簧压力时,介质可以流通阀门。一般是通过调整弹簧对阀芯的作用力来完成介质压力的设定。或者说,手动调整自力式调节阀的压力值。 我记得是有一根回路管的
就是靠这个回路来实现自动调节的 1、
自力式
压力调节阀
工作原理(阀后压力控制) (如图1)
工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。P2经过控制管线输入到执行器的下膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当阀后压力P2增加时,P2作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减少,流阻变大,从而使P2降为设定值。同理,当阀后压力P2降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀后)
压力调节阀
的工作原理。
2、
自力式
压力调节阀
工作原理(阀前压力控制) (如图2)
工作介质的阀前压力P1经过阀芯、阀座后的节流后,变为阀后压力P2。同时P1经过控制管线输入到执行器的上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀前压力。当阀后压力P1增加时,P1作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,直到顶盘的作用力与弹簧的反作用力相平衡为止。这时,阀芯与阀座的流通面积减大,流阻变小,从而使P1降为设定值。同理,当阀后压力P1降低时,作用方向与上述相反,这就是自力式(阀前)
压力调节阀
的工作原理。
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/46/03/98_300_300.jpg
[ 本帖最后由 麻海 于 2008-12-13 21:40 编辑 ] 五楼,OK
static/image/smiley/default/victory.gif
5楼介绍的较详细,我厂也用此类阀门,感觉反应较迟钝. 想学习一下,这次也碰到了FISHER 95H的调节问题