marystar 发表于 2012-11-21 09:51:24

PSA 中阀门的切换速度究竟要多快?

PSA中吸附塔吸附解吸过程,各塔之间的同位阀切换速度不快,各塔就窜气了,切换速度慢,窜气影响就很明显,切换速度要快,多快为好呢?

afei831017 发表于 2012-11-22 09:35:46

设计一般小于等于3秒

marystar 发表于 2012-11-22 10:17:13

3秒长了吧,那就是没有要求了,3秒内按蝶阀开启角度70%计,同位阀串气时间达到2s,能接受吗?

lsx-tzq 发表于 2012-11-23 11:29:50

理论上开关速度越快越好,但在实际中有时速度太多反而不好,比如说塔内气体的解析速度影响平衡,影响吸附剂粉化等

marystar 发表于 2012-11-23 12:42:40

太快的缺点应该是阀门,塔内气体的解析在均压后压力已经不高,若说粉化不及均压流速影响,对于解析速度影响平衡怎么理解?请解惑!

黑光 发表于 2012-11-26 17:11:10

我们的是液压阀门,一般的开关都在1.5s以内

afei831017 发表于 2012-12-3 14:25:34

1.5s以内,你说的这个是理论的还是实际的,我上面说的三秒是是设计是小于三秒,且是气动阀

黑光 发表于 2012-12-5 16:57:48


afei831017 发表于 2012-12-3 14:25

                              
登录/注册后可看大图
1.5s以内,你说的这个是理论的还是实际的,我上面说的三秒是是设计是小于三秒,且是气动阀
设计是不小于0.9s,实际的一般都是1.5s,如果是真空阀门,大于3s 的话就要跳车了

afei831017 发表于 2012-12-3 14:25:00


黑光 发表于 2012-12-5 16:57

                              
登录/注册后可看大图
设计是不小于0.9s,实际的一般都是1.5s,如果是真空阀门,大于3s 的话就要跳车了
不知道你们公司是用的哪个公司的程控阀,还有是油压的还是气压的?

黑光 发表于 2012-12-6 09:13:31

华西的油压程控阀