zhshk4175 发表于 2012-2-4 18:27:07

一次盐水加压泵流量问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:41 编辑
一次盐水加压泵流量开一个时流量大约160立方,开两个是最大流量320立方,这种情况是刚出现,频率在百分之九十五以上
以前一个泵时最大能达到270立方,

#


+ + 。hcbbs

wqhhwyp 发表于 2012-2-5 11:07:00

看看加压泵的进口是否有东西堵了

君艺 发表于 2012-2-6 00:30:11

1、检查确定泵的进口管线有没有异物堵塞;
2、确定加压溶气罐的压力是否正常;
3、检查确认变频器正常。

zhshk4175 发表于 2012-2-8 16:35:14

现在已找到原因,加压泵引水罐进口管道衬塑脱离了,使进口变小了

tianchao519 发表于 2012-2-11 06:54:03

找机修,检查下泵吧!!!

wqhhwyp 发表于 2012-2-12 08:04:47

和我们这的情况一样,当天我上中班,忙到五点多实在累的不行了,回去睡觉了
换了临时管道,现在情况还不错
入口管不承受压力,怎么会脱塑呢?不明白啊

zhshk4175 发表于 2012-3-21 09:54:34

楼上的吴班长,我说的情况就是,就是你班发生的事,

flay0303 发表于 2012-3-21 11:34:38

进口管是负压,衬胶质量差的话,是会脱落的。

云游天下 发表于 2012-3-22 10:45:19

是的,我们也出现过这种问题,衬po脱落现更换为加厚碳钢管运行正常。

zcf 发表于 2012-3-22 10:56:27

最好用钢骨架PE管道,一劳永逸。
页: [1] 2