最有效的措施是:1、通知氯氢处理、电解主控保持压差,氢气务必正压操作2、全线紧急停车3、充氮灭火、氢气阀前、泵后放空。
希望有借鉴意义。 电解槽阴极侧失火后首先用石棉板将着火区域隔离后,缓慢关闭阴极液出口阀待阴极出口总管注满碱后电槽紧停即 ...
wanhonghui1111 发表于 2011-10-11 10:43
登录/注册后可看大图
你们这样操作过吗?没停车就关闭阴极出口阀待阴极出口总管注满碱液,不会憋压吧? 大家知道,电槽在正常运行时阴极侧压力大于阳极侧压力,在阴极出口总管充满时立即紧停电槽,这样一方面阴极部分的气相部分与电槽已隔离,另一方面电槽失电后由于没有氢气产生使阴极压力立即降下来,再一方面单槽顶部的气液分离室空间是比较小的,即使紧停后回火也就在失火的几个槽,不会扩大。
jyfking 发表于 2011-10-17 14:56
登录/注册后可看大图
我见过处理电槽起火,用30几瓶灭火器灭不了,结果是烧毁十来个中框,更严重的是导致氢中含氯,然后~~~~~~~不 ...支持你的方案
紧急停车,控制压差,充氮,灭火,同时进行,可降低损失。
立即紧停充氮将单槽气相切出来放空,同时用灭火器灭火,我们也出现过,若是阴极漏碱带的氢气着火了灭火器还是容易灭的,若是溢流管泄漏着火用灭火器很难灭的!