renjz 发表于 2011-10-15 20:44:12

如果火小就先灭火。如果灭不掉则拉闸,断液相,充氮气,把槽子与气相总管断开,尽量不要大负压。

553247313 发表于 2011-10-17 11:28:02

先用灭火器灭火,如果火势较大,不能熄灭,适当减低电槽电流,减少氢气量。火势一定会熄灭。

tinghai1968 发表于 2011-10-17 14:31:10

别猜了 没见过槽子着火吧 你不停循环就没事 电流要降 火也能灭

jyfking 发表于 2011-10-17 14:56:33

我见过处理电槽起火,用30几瓶灭火器灭不了,结果是烧毁十来个中框,更严重的是导致氢中含氯,然后~~~~~~~不说了,不敢想啊,后怕.....,
最有效的措施是:1、通知氯氢处理、电解主控保持压差,氢气务必正压操作2、全线紧急停车3、充氮灭火、氢气阀前、泵后放空。
希望有借鉴意义。

TMR1 发表于 2011-10-18 14:06:23

电解槽阴极侧失火后首先用石棉板将着火区域隔离后,缓慢关闭阴极液出口阀待阴极出口总管注满碱后电槽紧停即 ...
wanhonghui1111 发表于 2011-10-11 10:43

                              
登录/注册后可看大图
    你们这样操作过吗?没停车就关闭阴极出口阀待阴极出口总管注满碱液,不会憋压吧?

wanhonghui1111 发表于 2011-10-11 10:43:00

大家知道,电槽在正常运行时阴极侧压力大于阳极侧压力,在阴极出口总管充满时立即紧停电槽,这样一方面阴极部分的气相部分与电槽已隔离,另一方面电槽失电后由于没有氢气产生使阴极压力立即降下来,再一方面单槽顶部的气液分离室空间是比较小的,即使紧停后回火也就在失火的几个槽,不会扩大。

sirsdj 发表于 2011-10-18 21:34:19


jyfking 发表于 2011-10-17 14:56

                              
登录/注册后可看大图
我见过处理电槽起火,用30几瓶灭火器灭不了,结果是烧毁十来个中框,更严重的是导致氢中含氯,然后~~~~~~~不 ...支持你的方案
紧急停车,控制压差,充氮,灭火,同时进行,可降低损失。

天涯情缘 发表于 2012-4-14 11:44:24

立即紧停充氮将单槽气相切出来放空,同时用灭火器灭火,我们也出现过,若是阴极漏碱带的氢气着火了灭火器还是容易灭的,若是溢流管泄漏着火用灭火器很难灭的!