液氯储罐的液碱喷淋设施如何设置
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:16 编辑现在有液氯储罐区一个,8个液氯储罐,直径为3600,筒体长度8000,储罐露天布置,上有遮阳棚,如何设计液氯储罐的液碱喷淋,一旦氯气微小泄露,需要喷淋多长时间?一旦氯气一直泄露,通过倒罐才能把储罐的液氯倒走的话,那液碱喷淋的时间就是倒罐的时间,这样认为对吗?
另外一个就是液碱喷淋的密度如何确定?
请广大坛友们多多发表观点和经验。
#
+ + 。hcbbs
8个巨型贮槽,占地面积至少也是320平米以上了,围堰和防火堤内总容积也是很大的。建议分区设置围堰并分区设置喷淋管。如两台一组,四个分区的方案就可以。
至于喷淋管,这东西也是糊弄人的,应付检查而已,真的出了事故恐怕还是不灵光的。可以在贮槽上方布置排管,管道上向下钻喷孔。排管间距300。外置碱液贮槽和循环泵,当贮槽碱液喷淋完毕就要用围堰内的碱液继续循环喷淋。
如果真的轻微泄漏,到不至于启动这东西了,带着面具也就解决了。只有大量泄漏而至不可控的时候,也就是放弃人工堵漏时才需要启动本系统。
如果你仔细算来,全部吸收一个贮槽液氯所需要的碱量几乎是一个天文数字,一个贮槽100吨液氯计算,完全反应就需要112吨折百烧碱,加入反应效率为90%,加上贮存余量5%,那消除一个贮槽的影响就需要130吨折百烧碱,如果折成20%液碱,呵呵,那就需要将近450吨液碱了。这还不算你全部8个贮槽。
所以,如果你真的要设计一套符合要求的事故处理装置的话,那就要在附近单独建立一个事故池,应急使用,这个事故池的大小恐怕也得有2000立方才能够用。
至于具体你要怎么弄,还是请示你家老板再说吧。 哈,终于有人说实话了,碱喷淋装置真的只是糊弄人应付检查而已。如果真的出现大型泄漏要指望碱喷淋就完了,什么应急也晚了。 碱喷淋装置也有个问题,
吸收是放热反应,
在液氯贮槽上放热,可能会加剧氯气的泄露, 氯气泄露了如果不能堵漏还是赶紧疏散人群 倒槽 外加消防水做成水墙吧碱液喷洒真的就是应付检查的没有什么用的另外赞同楼上的观点 呵呵,弄这个东西真是无语了,管理员不会扣我分吧,纯粹表明个人观点。 围堰、防火堤其实才是最重要的,喷淋具体有没有用,也要看状况的,个人认为喷淋时间的话,肯定要比倒罐时间要长一点的,这样比较保险 我们喷淋后的余碱没有再自用,看来要加高围堰,增加地坑和潜水泵抽回碱槽了;喷淋管上的孔径和孔距要算好,泵的流量也要大,否则管末端的很多地方没有碱液喷出。当时建义用缝代替孔没被采纳,有没有用在管道上切缝的呢,效果如何啊。 其实是不太实际,但液碱储量设计是依据罐区容量设计的,如想使存量小些,可以将8台储罐再分成4个小区就可以通过安全验收,(每两个罐设置小隔离墙)
另外,如出现泄露也要分情况,小的泄漏可以不使用喷淋,直接处理,大得泄露出现的话要麻烦得多,碱液浓度也有要求一般不超过15%,如果是循环喷淋还要增设换热装置,喷淋液温度要控制,如不这样还可能加速液氯气化,是泄漏更没办法控制
其实如果真的泄漏(较大的话)使用大量喷淋水喷淋稀释可能会更好一些。
碱液喷淋吸收只是安全部门的一种臆想,用处不是太大,但现在都是这种设计,为的是安全审批过关 以前经历过氯气罐爆炸,漫天乌云,大家跑的真快啊
页:
[1]
2