直径21米的碱罐,底部漏液
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:12 编辑大家好:
直径21米的碱罐底部漏液了,前一次已经在渗漏方向部位进行补焊,投用后液位低的情况下还没有渗漏现象,液位一高就发现又有液体渗出,而且还是在同一部位方向,打开人孔进入罐内,仔细检查也没有发现漏点,对所有焊缝重新打磨焊接也不太实际,大家有什么好的查漏办法,而且我们碱罐底板鼓包严重,我怀疑上次就没有找到漏点,做了无用功,请大家畅所欲言,各抒己见!
#
+ + 。hcbbs
换底吧,一劳永逸。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 你们确定是罐底漏吗?外面保温去掉了在渗漏处?查查罐体?
我们在漏液方向已经拆开保温层,没有从罐壁上看到印迹,就是从这个方向罐底渗出,难道从其它方向罐壁流下后,又流到我们看到的方向,那就得拆一圈保温层 遇到泄漏必须把保温层去掉,才能真正确认泄漏部位,有保温时判断不准方位容易误判。 楼主,这事很麻烦,我不知道这台设备使用了多长时间。如果是在一年以内那可能是以下几个方面引起的:
1。设备设计。底板的厚度包括边缘板的厚度、布板的型式、焊接结构的型式、盖板的厚度、宽度、设计焊条的牌号,无损探伤的要求,等等!
2。制造方面。是否按图施工。材料(包括焊接材料);
现在关键是怎么处理这个缺陷:
重点是漏点的查找。首先用氨渗透法或着色法(肯定是在焊接处)。当然这个着色法工作量很大,工作环境也比较差。
再一方面,如果查到漏点建议缺陷的打磨要深,要尽可能长,焊接电流合适。最好规范的安装单位,水平高的焊工来修复。建议有个返修方案。最后着色探伤检查。
如果是底板基础沉降引起的,那毫无办法啦。
盛过烧碱的钢板重新焊接非常难! 使用4年了,外面看基础还好,就是里面底板已经有不同程度的鼓包现象 能将底部鼓泡的照片传上来吗?我们大家帮助分析一下。
如果单个鼓泡面积较大,我认为基础基础的沉降的可能还是蛮大的。不知这里有没有土建专业的坛友! 基础沉降到外边缘都看得出那是非常严重了。
页:
[1]