氢气管道冒火
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:06 编辑氢气管道上有个沙眼,并且从沙眼处冒火,我该怎么处理?
#
+ + 。
1、保持 氢气管道是正压状态。2、先灭火器灭火,后停关闭此管道的阀门。3、补漏(防护措施要落实到位) 氢气这玩意太危险了,还是赶紧补焊吧。 请大家说一下氢气管道怎么动火?用什么焊?动焊前需要怎么处理氢气管道?动焊完毕后还需要用氮气吹扫吗?吹多长时间?我们这里马上就要上制氢装置了,很多东西不明白啊 保持正压,降低压力,用石棉手套或石棉被捂灭,手边没有石棉的东西,用衣服浸饱水也行,灭火后可以停车氮气置换补焊,不停车,视压力情况也可采取点临时措施(例如:打生料带缠后的卡子,记得要用铜扳手)。氢气管道送氢气前,动火作业前,长期停用时等必须用氮气置换合格,同时要打盲板挂牌做记录的 既然是沙眼,如果想快速灭火而且不停车,就用牙签或者钉子看准泄漏点,堵上就行,快速安全的灭火。 1、关闭应开关阀门,与装置断开。
2、用消防水降温。
3、接氮气置换,降低管道内的氢气浓度。(需找一个排放口)
4、取气体样检测氧含量≥21.
5、开动火证补漏。 上面说的保持正压很关键,否则全部关死,肯定回火 不停车情况下,不动火如何补漏呢?毕竟是沙眼 这个比较危险,宁可停下来检修,也不能冒险。断气补漏是比较安全的办法
页:
[1]
2