直流电单耗问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:04 编辑七月份直流电单耗突然降低是什么原因?我们这边直流电单耗一直稳定在2265左右(电表在整流之前,线耗跟整流消耗一起算直流单耗)7月份不知为什么,单耗直降至2218,有可能是什么原因呢,槽温变化不大、浓度变化不大、平均电压上涨0.005V、电流下半月上升一点、效率上涨、盘点出错率不大,上述原因都有可能降低单耗,但不会是主要原因,控制再好,也不可能降这么多吧。还望大伙指点迷津?
#
+ + 。hcbbs
回复 1# 张永国
汇总一下整流柜控制角,看看控制角是否下降了。 整流柜控制角下降,能降低直流电单耗么,不懂控制角是什么东西,能否解释一下 整流柜控制角下降,能降低直流电单耗么,不懂控制角是什么东西,能否解释一下
张永国 发表于 2011-8-1 16:59
登录/注册后可看大图
控制角就是整流柜晶闸管起控的方位角,与他对应的是导通角,控制角+导通角=120,控制角越小,导通角就越大,导通的时间就越长,导通损耗就越小。 晶闸管控制角好像只是控制电流波动啊,怎么会关系到直流电单耗呢?不懂,还望明示
static/image/smiley/default/loveliness.gif
回复 5# 张永国
主要我得分析直流电单耗下降的原因啊 正在研究这个问题,电流效率主要应该跟槽电压(电流密度)有关。 我公司的电耗比较高,哪位有降耗的高招? 本帖最后由 老4 于 2012-5-9 16:11 编辑
如果电表在整流前那测的还是交流电啊,应该是功率因素影响;如果是停机了,应该是洗膜的影响(槽电压下降了);如果降负荷了,应该是电流密度影响,再有可以查这个月槽温控制会不会比上月高,或者查这个月碱浓度会不会比上月低。我能想到的因素就这些了。
页:
[1]