tianjiao362 发表于 2012-5-8 18:41:23

如何调整化学脱氯ORP的指标!

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:00 编辑
我厂是一期15WT的北化机离子膜电解槽,化学脱氯的ORP最近一段时间老是不正常,都在160mov以上,前两天还刚刚检测过一次,当时就正常了,显示-138mov。可到了3个小时后就有升高了!
问问老师们,能有什么好的方法教教我从哪几个方面控制化学脱氯的ORP。

#


+ + 。hcbbs

tclvjian 发表于 2012-5-8 20:34:49

控制脱氯的游离氯主要可以从以下三个方面去做。
1 淡盐水的温度要高。(出电槽的淡盐水保温工作要做好)
2 淡盐水的PH要适中。(进塔前淡盐水一般保持在1.2-1.5间,经过脱氯塔出来的淡盐水加碱后的PH应稳定的保持在10左右)
3 还要保证物理方面的真空度要高。

tianjiao362 发表于 2012-5-9 11:19:44

谢谢版主,学习啦!我们312的PH检测管线这次检修的时候要改造的!

marongqiang 发表于 2012-5-9 16:35:03

我们一直以来都没有以ORP显示为准,只做参考用,
因为我们的ORP一直就不准确,就算是校验了,过几天又不准了,都是以化验分析游离氯为0为准
没有特殊情况一般淡盐水温度都是差不多的
所以就要控制好淡盐水PH,真空度,还有就是流量要尽量稳定

zmxrrx 发表于 2012-5-9 20:23:43

我们ORP一般控制-50mv以下,化验就没有游离氯;ORP在定性上还是很有参考价值的。从脱氯塔出来PH值控制调整最好在10.5,有利于亚硫酸钠与游离氯反应。

tianjiao362 发表于 2012-5-16 00:46:36

我们厂的分析在+200mv以下就分析不出游离氯了!是分析的手法不行还是有其他的原因呢?
另外,亚硫酸钠的浓度是否也有直接的原因呢?请问浓度是多少最为合适?
怎么样么去分析亚硫酸钠的浓度呢?
页: [1]