wksyy 发表于 2009-3-31 22:00:53

盐酸合成炉压力问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:57 编辑
请问如果盐酸合成炉中如果氯气压力升高的话,炉内的压力为什么会显负压呢?

#


+ + 。

王根荣 发表于 2009-4-1 00:50:05

这种现象应该是正常操作时氢气过量较多,吸收器选择性吸收了氯化氢,过量氢气造尾气抽吸系统负荷加大,使得合成系统压力较高,当氯气压力升高时,其进炉比例相对增加,若氯、氢比接近1比1时,氢气过量值也就接近~,此时吸收器对合成气的吸收接近完全吸收状态,故尾气极少,炉压下降;若氯气压力继续升高,会造成氯气进炉比例继续增加,势必造成氯气过量,产品酸游离氯超标,所以必须加以调节控制。

男人战斗 发表于 2009-4-1 09:42:45

楼上的朋友说得有道理,我想说一下,关于盐酸合成压力的问题,应该注意另外两个点:原料含水、杂质,以及管道结晶堵塞。

dahai7211 发表于 2009-4-7 11:12:43

我增加一点意见:是不是还要考虑当时现场的氯气纯度呢?

龙龙域 发表于 2009-4-7 15:24:25

非常赞同。当压力又稳定时,炉压应该重新稳定。
楼主所说的的合成炉的控制系统是人工的吧。

shzzam 发表于 2009-4-7 16:50:41

楼主对生产上观察挺细心的,有时就是这样,操作时氯气将过量氢气反应完了,炉压会下降;若氯气过量多了,产品酸游离氯超标。应加以注意。

goodhaisong 发表于 2012-5-19 16:03:39

楼上的回答相当到位,在水流喷射泵抽力一定的情况下,系统中的压力取决于没有被纯水吸收气体量。正常合成炉控制的时候都是氢气过量,当这时候再加大氯气的量氢气跟氯气反应更加充分,这样没被吸收的气体量将减少,从而系统压力将下降。