液空去粗氩冷凝器回上塔有温度表,请问这里设置温度有何意义
液空去粗氩冷凝器回上塔设置温度检测,请问这里设置温度有何意义同样求解。
static/image/smiley/default/handshake.gif
这个温度点确实存在,应该是控制换热温差的,有不同观点的请发表 直接反应冷凝器的工作效率…温度高,说明冷量不足,粗氩塔工作效率不理想… 从温度判断回流液空的纯度,从而判断换热器内液空的蒸发量是否过多。 液空粗氩冷凝器是要求有液空回流的,跟主冷定期排放液氧一样。防止碳氢积聚。温度点是用来判断的,也可加逻辑控制。 就是根据这个温度点来判断粗氩冷凝器的工作状况。不过我们的设计就没有这个监测点。 学习了!!
static/image/smiley/default/biggrin.gif
这根管路上有阀门,防止液空回流堵死,使冷凝器碳氢化合物浓缩。此温度主要是用来判断是否流通,另可以根据温度变化反映液空纯度变化。
楼主意思是1、液空回流进上塔? 2、还是空气蒸汽回上塔?
对于问题1、楼上 6六楼回答过了 有一点设计时液空回流量大概是液空进入量的2~5%;
2、不管是哪只管路上设置温度测点道理一样都是判断冷凝器的工况好坏的, 注意氮塞..... ==也可以取消 不用!~