PSA操作系数等问题
请教:PSA操作系数K是个什么东西?为什么不直接调整吸附时间而要用K值来调整?谢谢!冒昧的问下那家的PSA设备啊?一般都是PLC控制的,时间是可以自己调整的啊!不过可能是分子筛的吸附性能问或者是厂家设置问题,用K代表0.1S?你自己摸索下是能看明白的吧! K为吸附时间修正系数,其取值范围:0.90~1.10,当“K-AUTO”设为手动状态
“OFF”时,操作工可根据产品氢CO+CO2 含量的高低手动设定,当“K-AUTO”设为自动状态
“ON”时,计算机根据产品氢中CO+CO2 含量在线分析结果自动设定。设定原则:当产品氢
CO+CO2 含量较高或原料气氢含量较低时,适当减小操作系数K(K<1.0);产品氢CO+CO2
含量较低或原料气氢含量较高时,适当增大操作系数K(K>1.0) 楼主没表述清楚,是不是指升压速率 K应该是一种时间系数,它的大小调整直接影响到吸附时间和再生时间的长短。
页:
[1]