zmxrrx 发表于 2012-7-16 10:29:21

液氯钢瓶瓶阀

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:34 编辑
最近我们液氯钢瓶瓶阀包括空瓶和重瓶出现了几个顶针腐蚀关不严,或者撸丝关闭不上现象,请问各位坛友在钢瓶充装区如何管理?如何避免此类腐蚀?原因是什么?瓶区是不是应该严禁洒水?

hcbbs


! ! 。hcbbs

sunjl1981 发表于 2012-7-16 10:34:51

我们的都是定期更换,毕竟安全是第一位的,

TF123 发表于 2012-7-16 11:06:44

本帖最后由 TF123 于 2012-7-16 11:08 编辑
说说个人观点:
钢瓶充装区如何管理?管理主要是依据GB 11984-2008 氯气安全规程。
如何避免此类腐蚀?不可避免,只能减少发生,并有防范措施,旧阀都可能出现这种情况,需及时发现并更换;新阀使用前可先做气密性试验排除。
原因是什么?直接原因是密封圈受损,间接原因很多。相关规定限定了,充装后的重瓶要在三个内使用。
瓶区是不是应该严禁洒水?瓶区不要洒水了,刚充装过的重瓶身生会有很多空气中被冷凝的水,应清除。

rjs999 发表于 2012-7-16 14:47:32

看看这两篇帖子,也许对你有所帮助:https://bbs.hcbbs.com/thread-1023002-1-1.html
                                                   https://bbs.hcbbs.com/thread-1022997-1-1.html

swl 发表于 2012-7-16 19:35:37


  对楼主提出的问题有三点意见,供参考:


1. 管理制度要落实,对每只钢瓶,在充装前必须进行“充装前检查”,内容包括钢瓶阀门检查;


2. 检查工作要仔细,对每只钢瓶阀门要全方位检查,有缺陷的必须更换;


3. 选用阀门要慎重,钢瓶阀门应选质量优等的厂家;

康桥雨巷 发表于 2012-7-16 21:14:25

1.一定要选择质量过硬厂家生产的阀,采购人员的良心占很大作用
2.对有问题的阀要果断更换,钱是小事,人命关天是大事

zmxrrx 发表于 2012-7-17 07:59:26


swl 发表于 2012-7-16 19:35

                              
登录/注册后可看大图
  对楼主提出的问题有三点意见,供参考:
1. 管理制度要落实,对每只钢瓶,在充装前必须进行“充装前检 ...
关键是内腐蚀看不见,有些是充装完当时不泄露,过几小时后出现轻微泄露。比较头痛,是不是抽空后应该都打开瓶阀看看密封面?

TF123 发表于 2012-7-16 19:35:00

这种情况的确会出现,很头痛,打开看内部密封情况倒是不必要的。
一般来说,充装前检查时,发现阀外部不完好,又如阀杆磨损成近似圆柱形、阀体上有铜绿等情况,说明此阀可能会漏,最好抽空后换上新阀再充装;抽空时很难打开的阀门,抽空后也最好更换。充装后出现微漏的及处理,可先紧压盖,不行的若另一阀完好可试用瓶阀卡卡紧,若还是漏的,可倒回贮槽、抽空、换阀,若备有死瓶处理器的可带压更换新阀,不必倒回槽内。

TF123 发表于 2012-7-17 08:03:00

本帖最后由 TF123 于 2012-7-19 22:08 编辑

TF123 发表于 2012-7-19 21:28

                              
登录/注册后可看大图
这种情况的确会出现,很头痛,打开看内部密封情况倒是不必要的。
一般来说,充装前检查时,发现阀外部不完 ...
谢谢版主,不过我们一直没有拆开检查阀心,只是检瓶时做好水压试验和气密性试验。
static/image/smiley/default/lol.gif