zx809 发表于 2012-9-5 11:07:36

HCl合成炉氯气来管需要加阻火器吗?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:55 编辑
看了论坛上的很多人的想法,有的说需要加,有的说不需要加?自己比较同意:防止合成炉回火,造成爆炸危险。但是有人说防止氯气压力突然下降,氢气串入氯气管道,防止爆炸。如果这样,加单向阀可不可以避免

hcbbs


! ! 。

huangam0812 发表于 2012-9-5 13:47:18

都是氢管道上加缓冲罐----阻火器,没见过氯管上加阻火器的,我们单位氯管上到氯化氢就一个缓冲罐

mengqiucan 发表于 2012-9-5 15:55:17

个人认为是要加的,一般情况下都是氢气过量,而且氢气压力总是高于氯气压力,不但能防止正常操作时回火,更主要的我认为是防止在不正常情况下的事故发生,特别是点炉和停炉的时候,都是先通氢气或后断氢气,很容易引起氢气窜入氯气管道发生事故。

sunjl1981 发表于 2012-9-5 17:18:37

氢气上加,防止回火爆炸,氯气的不用加,

quhongxing80 发表于 2012-9-5 21:14:30

氯气进炉管道上还真没看见有加阻火器的