氢气压力波动的原因?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:54 编辑
氢气压力波动的原因?冬季时每八个小时中有2-3小时氢气压力波动,但是此时氯气压力不波动,为此查了很长时间,没有找到真正的原因

hcbbs


! ! 。

1qaz2wsx3edc 发表于 2010-7-10 18:12:56

本帖最后由 一诺张 于 2010-7-12 06:06 编辑
伴热了吗?应该伴热

songzuming 发表于 2010-7-10 21:52:03

有脱水罐吗,增加脱水装置

HCA0MIN 发表于 2010-7-11 08:41:13

在冬季时环境温度与氢气管温差较大,导致管线中有积水,氢气管线应保温,在管线较低处增设除水罐

wangxb198377 发表于 2010-7-11 21:28:22

如果不是上游工序的问题的话。
在氢气管线的最低点增加排水点,每半小时排一次水,作为巡检内容严格执行。
但是要看楼主所处的地区是什么地区,环境温度在0度以下的话那就要注意防冻,可以用热水伴热排水点。

镏金岁月 发表于 2010-7-12 09:51:06

在管道低点设置排水点,增加排水频次,保证管道不积水。

wuxian3522 发表于 2010-7-12 14:36:47

应该*道积水了,增加管道排水装置,定时排水

juhua.0905 发表于 2010-7-15 14:05:34

1.使用气量不稳
2.输送管路或设备堵
3.泵循环水量不正常
4.电流波动

yx123321ye 发表于 2012-9-8 14:49:31

想把氢气搞好就是勤排水,还要设置氢气后冷却器