氯气管道漏用什么方法堵漏比较好
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:34 编辑用塑钢土堵漏,金属堵漏王堵漏。
hcbbs
! ! 。
是泵出口管线还是泵入口前管线,应急可用封料泥+卡箍救急 是PVC管还是碳钢管啊,如果是PVC管的话:在保持微负压的状态下,有塑料焊枪直接焊接就行了,如果是碳钢管道的话:无法停车的话可以用卡箍,可以停车的话可以对氯气管道抽空后焊接。 看管道的具体材质,和工作压力。PVC/FRP的管到一般压力比较低,对氯气纯度较高的离子膜电解产生的氯气可以直接焊的。对于压力比较高的碳钢管道没有比较好的方法,只有先用卡箍处理下,等停车抽负压焊接。 这种危险的事也敢教人做
ame0624 发表于 2012-10-6 17:56
登录/注册后可看大图
这种危险的事也敢教人做
我们一直这样做,而且做了几十年了 常在河边走,哪有。。。。 氯气首先应该是泄压,。如果压力较小。可以用软四氟进行堵漏。压力过大,没有办法。堵漏太危险了。只能想办法吧泄露的氯气进行吸收中和。 知道了,下次注意 卡箍,实在不行用带压堵漏技术,密封材料用聚四氟乙烯。