循环水游离氯的问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:29 编辑我公司在生产过程中,监测到循环水中含有游离氯(化学分析),将所有与氯接触的换热器进出口已经全部检测了,并没有发现换热器有泄漏,同时也考虑是不是凉水塔与液化包装距离太近又包装尾气引起的,经过分析检测也排除了。每天用大量的亚硫酸钠去除循环水中的游离氯,但一直找不到游离氯是哪里来的,请各位大虾指点。
hcbbs
! ! 。
是否使用了含氯的杀菌剂。 杀菌灭藻类的药剂里含不含游离氯? 会不会里面只是氧化物 回复 1# leeukung
这种情况的话有可能是循环水补水源的问题,你们厂很奢侈啊,用亚硫酸钠除循环水中的游离氯 是否是自来水的氯根含量本身就比较高哇?
经过长时间的浓缩,氯根会不断增高的。 我们加入霉菌剂后也发现这个问题,所以不见灭菌剂了!赞同我和木子园 的观点 你们的水源问题?或者是某种添加剂? 1、循环水里含有游离氯,并且是不花钱而来的,你们赚翻了。
2、如果游离氯不超过0.5ppm的话不用管它,是个好事。也不要用还原剂除掉它,双向浪费。
3、如果没有泄露等原因的话可能是补水中加过氯造成的。
4、你先挂几个挂片看看腐蚀情况,如果对系统腐蚀没影响就任其自然存在就好了。
5、如果,对你的系统真有影响的话,你自己做主好了。 看一下有没有回收水有没有带有离氯的