就事论事 发表于 2012-10-10 11:07:43

首先检查系统是否漏气,循环水流量是否符合要求,再就是循环水的温度很关键,循环水温度过高,严重影响真空度。

584309656 发表于 2012-10-11 17:48:49

楼上说的很有道理。液环泵的真空度的高低取决因素有很多。本身的有抽气温度,供液温度等。客观的有系统有无漏气点等。
因为液环泵的极限真空度取决于工作液的饱和蒸汽压,从本身来说,如果抽气温度过高,供液温度过高(这个过高的意思是封液温度达到或超过其在0.06Mpa时的饱和蒸汽压温度),在这种情况下,你增加100台泵还是不能提高它的真空度的。
客观的如果系统有漏气的话,那么通过增加泵的台数是可以提高真空度的(前提是泵的抽速要大于漏气率)
你可以从上述原因中逐一排除。

lhm127 发表于 2012-10-10 11:03:00


zmxrrx 发表于 2012-10-10 08:19

                              
登录/注册后可看大图
检查真空管线有无漏气现象;系统负荷有无突然升高现象现有真空泵达不到要求;管线改动过没有是否阻力突然加 ...
哪个回流阀啊

zmxrrx 发表于 2012-10-13 16:17:06

本帖最后由 zmxrrx 于 2012-10-16 16:46 编辑

lhm127 发表于 2012-10-16 16:41

                              
登录/注册后可看大图
哪个回流阀啊
汽液分离罐与泵入口之间的回流

lhm127 发表于 2012-10-9 16:57:00


ame0624 发表于 2012-10-11 17:48

                              
登录/注册后可看大图
什么形式的止回阀?止回阀的选用是有注意事项的
真空喷射泵:型号PLB-1500   绝压32mmHg   工作水温52度,止回阀是同真空喷射泵一起由厂家供的。那请问止回阀的选用注意些什么

zmxrrx 发表于 2012-10-13 17:50:15

不是水环式真空泵吗?怎么又变成喷射泵了?
页: 1 [2]
查看完整版本: 水环式真空泵真空度不太好怎么回事