氯气钢瓶汽化问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:28 编辑各位大侠,我现在使用的是一吨钢瓶装的液氯,但是每次都剩好几十公斤,现在天气越来越冷了,我担心以后会剩的更多,现在想了一个方案:在钢瓶秤上边放一个圆弧形的夹板,板内中空,走热水;把钢瓶放在弧形的凹槽里,在夹套板里通入30℃的热水,我想问的是,热水是不是只能到最后的时候才能开?能不能从钢瓶一开始用,就开始给下边的夹套板里通入热水循环?钢瓶上没有安装压力表,我担心一直通热水循环的话,会不会造成钢瓶超压引起爆炸?
hcbbs
! ! 。
如果能严格控制热水温度不超过30度,就可以安全实现你的想法,但是要保证氯气在使用中。一旦氯气不用的话,请停热水循环或移出钢瓶到低温区。 可以,不知道你们那夏天的温度是多少,30度几乎和夏天的正常气温一样,可以一直开着,但温度需控制好
sunjl1981 发表于 2012-10-16 10:46
登录/注册后可看大图
可以,不知道你们那夏天的温度是多少,30度几乎和夏天的正常气温一样,可以一直开着,但温度需控制好
需要注意排空,最好配备压力警示装置 为了节省投资,我想用液氯汽化器的热水分出来一路给钢瓶底下的夹套板加热,这样的话,热水温度可能有时候能达到接近40℃,不知道这样还能不能一直通着,如果钢瓶在不用的时候一直通着会不会有危险? 本帖最后由 zmxrrx 于 2012-10-17 11:38 编辑
钢瓶充装是按60℃时设计和充装,只要不超过60℃,没有超装,在此温度下是安全的。
zmxrrx 发表于 2012-10-16 11:15
登录/注册后可看大图
钢瓶充装是按60℃时设计和充装,只要热水温度稳定不超过60℃,没有超装,这样一直操作也是安全的。
就算在钢瓶不使用的情况下,一直通着接近40℃的热水也没关系吗? 按照钢瓶使用温度的说明是没有问题的,只要你没有超装。AQ3014-2008液氯使用安全技术要求是不超过40℃温水。