CLO2液体在70度PH2条件下用什么材质阀门隔离?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:22 编辑CLO2液体在70度PH2条件下用什么材质阀门隔离?
hcbbs
! ! 。
这工况没接触过 你这个隔离什么意思?是要关闭管道内的介质吗?我这几天刚好在云南一家造纸厂出差,他们有个二氧化氯工段,衬氟阀门使用的很多。 这个工况,正确且性价比高的选材是纯钛!曾经有过使用三十年未损坏的记录,当然,钽和铂铱合金的耐腐蚀性更好,但在这个工况中也好不了多少,且价格高,性价比就低了 国内钛材可靠吗?
tristoneliu 发表于 2012-10-23 21:04
国内钛材可靠吗?
看运气,不行就选国外的 钢衬氟或PVDF阀不行吗? 钢衬四氟的就可以的,钛材太不划算了,要是管理操作到位的话,一般不会又问题的!