江山小才子 发表于 2012-5-13 19:45:05

极片胶垫老化,电槽下部出现漏料并逐渐扩大引起单元室缺料,电极接触烧毁电极,烟是膜和胶垫燃烧时产生。情况发生23分钟你们都没发现,主要还是管理问题吧。
static/image/smiley/default/biggrin.gif

毛毛利 发表于 2012-5-17 12:54:38

现在电槽安全的连锁和保护很多,诸多要素达不到厂家工艺条件和设计要求就会启动大大小小的各种保护,确保设备不受损坏,这是厂家保护自身设备角度出发来设定的,这些连锁或者保护条件太多后,对于化工系统来说就是很大的问题,许多厂特别是新建厂为了能够顺利进行开车的程序,就会解除一些连锁和保护,这样一来就会导致设备出现事故。所以在连锁和保护上,那些是必须连锁的,那些是只需要报警提醒的应该要分清楚,不能整错了,否则要么无法开车、要么开车就出大事!

ybcity 发表于 2012-6-14 15:48:07

我们有零点电位的报警和连锁
接地后果这么严重,看来俺们得锁好槽子看好油压阿平时

剑心通明 发表于 2012-12-11 15:35:40

这样的帖子太难得了·····让更多的人知道事故的可怕····这样的帖子希望能多点····

星系 发表于 2012-12-12 01:49:46

可以看个大概,吸取教训。