液氯排污处理系统问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:57 编辑https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/91/86/30_300_300.jpg
见图,液氯排污系统的工艺流程,有两个排污处理罐(中间两个),某公司平时排污处理的时候只运行其中的一台罐,即当中的一台罐有碱液与氯气反应,另一台罐是空的,做一个缓冲罐。原因是第二只罐如果是加碱的话,气相空间的氯气与碱反应完后会形成真空,这个玻璃钢内衬PVC的排污处理罐会吃不消。大家是怎么看的?认为这个理由合理吗?谢谢
hcbbs
hcbbs
怎么没有高人问津啊?