液氯冷冻机,液化后液氯的温度,与液氯储槽的温度控制?
我们现在液化后是-15℃,液氯储槽没有温度计,也不曾知道,是否正常?各位同仁相应的温度分别是多少?十分感谢回复!
我们液化后大约在-10℃左右,液氯储槽也没有装温度计。 液化机组、工艺不同,温度也略有不同,但一般都在-12------ -18℃。液氯储槽应该设有温度、液位显示(现场和DCS主控)。储槽的温度取决于你们的保冷情况,简要的判断是储槽的压力是否上涨,如果是无故上涨,基本是保冷做的不好了,液体氯部分汽化,压力上涨。
wangzhihou 发表于 2013-1-9 14:56
登录/注册后可看大图
液化机组、工艺不同,温度也略有不同,但一般都在-12------ -18℃。液氯储槽应该设有温度、液位显示(现 ...
-12到感觉太高了,请问,你们氯气进蒸发器前的压力是多少?
液氯槽的压力是多少?
wenyuyu 发表于 2013-1-10 09:40
登录/注册后可看大图
-12到感觉太高了,请问,你们氯气进蒸发器前的压力是多少?
液氯槽的压力是多少?
氯气进蒸发器前的压力即原氯分配台的压力0.14---0.18MPA
液氯储槽的压力即废氯分配台压力0.12----0.16MPA
static/image/smiley/default/smile.gif
探讨的好热闹啊 我们这里氯气液化后,液体氯的温度一般为-18至-21℃,通过液体氯气液分离器温度计(现场仪表显示和中控室仪表)读取。也有-16、-17摄氏度。若温度更高在-12、-13度,那么要查看蒸发器换热效果,是不是列管堵该清洗了。